如图所示为某兴趣小组为学校办公楼空调设计的自动控制装置,R是热敏电阻,其阻值随温度变化关系如下表所示。已知继电器的线圈电阻R
0=10欧,左边电源电压为6伏恒定不变。当继电器线圈中的电流大于或等于15毫安时,继电器的衔铁被吸下,右边的空调电路正常工作。

温度t(℃)
| 0
| 5
| 10
| 15
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
|
电阻R(欧)
| 600
| 550
| 500
| 450
| 420
| 390
| 360
| 330
| 300
|
(1)请说明该自动控制装置的工作原理。
(2)计算说明该空调的启动温度是多少。
(3)改变控制电路的电阻可以给空调设定不同的启动温度,除此之外,请你再提出一种方便可行的调节方案。