根据安全用电要求,现代家庭中用空气断路器(俗称“空气开关”)来代替闸刀开关和保险丝。建楼房的电路中除了安装防止电流过大的断路器外,还必须安装漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”),它们通常安装在供电箱中。

(1)空气断路器如下图所示,若要在厨房电路安装一个断路器,则应将断路器安装在这一电路的_____(填“火”或“零”)线上;
(2)一般固体受热时,在各个方向上的长度都会膨大,在冷却时都会缩小。物体在某一方向上长度的膨胀称为线膨胀。下表是科技小组的同学探究影响物体线膨胀因素的实验记录,请根据实验记录回答:
实验序号
| 材料
| 升高的温度(/℃)
| 原长(m)
| 伸长量(mm)
|
|
1
| 黄铜
| 10
| 1.00000
| 0.19
|
|
2
| 黄铜
| 10
| 2.00000
| 0.38
|
|
3
| 康铜
| 10
| 1.00000
| 0.15
|
|
4
| 康铜
| 30
| 1.00000
| 0.65
|
|
5
| 铝
| 10
| 2.00000
| 0.46
|
|
6
| 铝
| 30
| 1.00000
| 0.69
|
|

①从 3、4 两组实验记录可以看出物体的伸长量还与______________有关;
②如图所示的电热设备中有一个由黄铜片与康铜片双金属合在一起的温控开关,温度升高时,双金属片向上弯曲,使电路断开。请你参考上面的实验记录确定双金属片与固定触点接触的一边所用的材料是_____(填“黄铜”或者“康铜”);
(3)家用漏电保护断路器如图甲所示,它们是在用电器发生漏电故障或人因操作失误而触电时实施保护的设备,正常情况下,住户家中没有电流流向地面,即图乙中
I3 为零,进户线中流入的电流
I1 和流出的电流
I2 相等。如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的
I3 不为零,就会造成
I1 和
I2 不相等,当
I1 和
I2 的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路。排除漏电故障后,重新合闸即可恢复供电。为确保使用安全,漏电保护断路器上设置了试验按钮, 需要每月试按一次,如果试验按钮按下漏电保护器无动作,说明漏电保护器需要更换;

①漏电保护断路器实质上就是一个______选填“电源”、“用电器”或“开关”);
②如果电路中发生漏电,漏电电流为
I3,则
I1、
I2、
I3 大小关系的表达式为_____;
③站在地面上的人体不小心接触了火线,如图丙所示,该人体的电阻为 3000Ω,人与地面、电线等的接触电阻为 2500Ω,电路中安装了规格为如图丁所示的漏电保护断路器, 试通过计算说明该漏电保护断路器能否及时断开电路。_____;